Carrier 2100A

[复制链接]

121

主题

186

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
 楼主| 发表于 2019-10-7 02:51:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
{"text":"I got a problem. It is doing defrosting very often. After working hard to reach a certain temperature. Is this normal?  ","videos":"[]","link":"{}","pics":"[]","canComment":true}
回复

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

1491

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1491
发表于 2019-10-7 10:58:44 来自手机 | 显示全部楼层
{"replyTo":"","text":"Likely low on freon. Coils are icing up.","replyToPid":0}
回复 支持 反对

使用道具 举报

92

主题

1808

帖子

1438

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1438
发表于 2019-10-7 11:51:51 来自手机 | 显示全部楼层
{"replyTo":"","text":"We had this kind of issue on a Thermoking because the load was too warm... but maybe that’s no5 the case here ","replyToPid":0}
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

3

帖子

554

积分

高级会员

Rank: 4

积分
554
发表于 2019-10-7 20:22:40 来自手机 | 显示全部楼层
{"replyTo":"","text":"try cleaning condenser   \npossible  low freon  \nsome load will wreck havoc  on reefer temps  also","replyToPid":0}